Temperaturfühler am Sammelrohr Vor- oder Rücklauf ?

Solarabsorber, Solarregelungen, Wärmepumpen ....
Antworten
tc_discoz
Beiträge: 3
Registriert: So 5. Jul 2020, 14:42

Temperaturfühler am Sammelrohr Vor- oder Rücklauf ?

Beitrag von tc_discoz »

Hallo zusammen,

bin jetzt beim Aufbau meiner Solar-Anlage bei den Temperatur-Fühlern angekommen. Ich nutze die Dolphi-Control Pro zur Steuerung mit 3 Fühlern. Von der Wegstrecke her wäre es für mich einfacher, den Solarfühler am Sammelrohr des etwas kälteren Vorlaufs zu montieren, anstatt am Sammelrohr des warmen Rücklaufs.

Ist das von der Effizienz her eher ungünstig oder spielt das keine grosse Rolle ?

Vielen Dank und Grüße !

Martin
Benutzeravatar
Dolphi
Administrator
Beiträge: 285
Registriert: Mo 29. Okt 2012, 15:26
Wohnort: Bad Essen
Kontaktdaten:

Re: Temperaturfühler am Sammelrohr Vor- oder Rücklauf ?

Beitrag von Dolphi »

Halo Martin,

mit dem Solarfühler erfasst man viel mehr die Umgebungstemperatur bzw. Sonneneinstrahlung direkt auf dem Fühler/Absorber und nicht die Wassertemperatur im Absorber.
Die Sonne scheint direkt auf den Fühler und der Fühler erwärmt sich sofort. Das Rippenrohr erwärmt sich von außen genau so wie der Solarfühler, da beide direkt in der Sonne liegen. Das signalisiert an die Steuerung, dass die Sonne scheint und es sich lohnt Solar einzuschalten. Der Solarfühler ist nur für die Einschaltlogik zuständig.

Bei der Ausschaltlogik vergleicht die Steuerung die beiden anderen Fühlern, Wassertemperatur und Rücklauftemperatur, miteinander.

Den Solarfühler kann man z.B. am Sammelrohr, Rippenrohr, Vorlauf- oder Rücklaufleitung befestigen.
Grüße, Rudolf

Web: https://www.dolphi-ripp.com

aherrmann
Beiträge: 9
Registriert: Di 25. Feb 2020, 19:55

Re: Temperaturfühler am Sammelrohr Vor- oder Rücklauf ?

Beitrag von aherrmann »

Hallo,

klinke mich hier mal kurz mit ein. Ich benutze zur Steuerung die ProconIP.Bin gerade bei der Installation.Ich habe an meiner Garage einen Aussentemperaturfühler installiert für die Procon.
Brauch ich da noch einen extra Fühler an den Sammelrohren?

Grüße
André
Dolphi hat geschrieben: Di 11. Aug 2020, 08:29 Halo Martin,

mit dem Solarfühler erfasst man viel mehr die Umgebungstemperatur bzw. Sonneneinstrahlung direkt auf dem Fühler/Absorber und nicht die Wassertemperatur im Absorber.
Die Sonne scheint direkt auf den Fühler und der Fühler erwärmt sich sofort. Das Rippenrohr erwärmt sich von außen genau so wie der Solarfühler, da beide direkt in der Sonne liegen. Das signalisiert an die Steuerung, dass die Sonne scheint und es sich lohnt Solar einzuschalten. Der Solarfühler ist nur für die Einschaltlogik zuständig.

Bei der Ausschaltlogik vergleicht die Steuerung die beiden anderen Fühlern, Wassertemperatur und Rücklauftemperatur, miteinander.

Den Solarfühler kann man z.B. am Sammelrohr, Rippenrohr, Vorlauf- oder Rücklaufleitung befestigen.
Benutzeravatar
Dolphi
Administrator
Beiträge: 285
Registriert: Mo 29. Okt 2012, 15:26
Wohnort: Bad Essen
Kontaktdaten:

Re: Temperaturfühler am Sammelrohr Vor- oder Rücklauf ?

Beitrag von Dolphi »

Hallo,

ich weiß ja nicht wo du deinen Aussentemperaturfühler angebracht hast, aber die Außentemperatur spiegelt nicht die Temperatur auf der Solaranlage/dem schwarzen Rohr wieder.

Am besten installiert man den Fühler auf einem schwarzen Rohr z.B. am Sammelrohr oder Rücklaufleitung.

Hier einige Beispiele:
solarfühler_1.jpg
solarfühler_1.jpg (91.99 KiB) 708 mal betrachtet
.
solarfühler_2.jpg
solarfühler_2.jpg (73.12 KiB) 708 mal betrachtet
.
solarfühler_3.jpg
solarfühler_3.jpg (44.75 KiB) 708 mal betrachtet
.
Grüße, Rudolf

Web: https://www.dolphi-ripp.com

aherrmann
Beiträge: 9
Registriert: Di 25. Feb 2020, 19:55

Re: Temperaturfühler am Sammelrohr Vor- oder Rücklauf ?

Beitrag von aherrmann »

Hallo Rudolf,

Aussenfühler hängt auf der Nordseite an der Garage. Werde es auf das Sammelrohr machen.Ist es dabei egal ob oberes Sammelrohr oder unteres?

Grüße
André
Benutzeravatar
Dolphi
Administrator
Beiträge: 285
Registriert: Mo 29. Okt 2012, 15:26
Wohnort: Bad Essen
Kontaktdaten:

Re: Temperaturfühler am Sammelrohr Vor- oder Rücklauf ?

Beitrag von Dolphi »

Das ist egal.

Aktuelle Temperaturen, sehe Signatur:
Luft 12,75° und Solarfühler 24,25°
Grüße, Rudolf

Web: https://www.dolphi-ripp.com

Antworten